网通访问 |电信访问 | 网络测速 | 联系管理员 |安全退出论坛,保护账号安全!
发新话题
打印

[求助] funac oi系统程序传输参数怎么设定

funac oi系统程序传输参数怎么设定

funac  oi系统程序传输参数怎么设定   机床里面的参数

TOP

机床侧设置为:I/O=0  ISO=1  参数 002BIT0=1   552=10
计算机侧设置为:波特率(Baud Rate)为4800,数据位(Data bits)为7位,停止位(Stop Bits)为2位,流程控制(Flow Control)为Xon/Xoff,奇偶校验(Parity)为偶校验(Even)。
将机床操作方式转换为EDIT 方式,在机床MDI键盘上按PRGRM键转到程序页面。
按MDI键盘上的INPUT键,此时CRT右下角显示闪烁的“标头SKP”字样,说明NC已经准备好接收。
启动计算机的Windows3.x或Window95
     打开Windows3.x中的“附件”(Accessories)组,启动其中的“终
      端仿真”(Terminal)。选择“传输”菜单中“发送文本文件”启动传
      输程序,开始传输。
         打开WIN95,用工具栏中的"查找"查找出Terminal.exe文件并打
开此文件。选择“传输”菜单中“发送文本文件”启动传输程序,
开始传输。  
传输电缆的接线图如下:

                          9针侧                                                        25针侧



为防止在意外情况下的参数丢失,建议用户在机床安装调试完毕后及时使用计算机对NC参数进行备份。进行该工作可以使用任何一种串行通讯软件,最常见的是MS-Windows3.x中的标准附件“终端仿真”(Terminal)。具体作法如下:
将标准9针-25针串行电缆联接在NC和计算机之间。
将计算机(最好是笔记本式)打开并启动Windows3.x或Window95。
机床上电。
打开Windows3.x中的“附件”(Accessories)组,启动其中的“终端仿真”(Terminal)。
打开WIN95,用工具栏中的"查找"查找出Terminal.exe文件
并打开此文件。                 
选“设置”(Settings)菜单,“通讯”(Communications)子菜单,设置波特率(Baud Rate)为4800,数据位(Data bits)为7位,停止位(Stop Bits)为2位,流程控制(Flow Control)为Xon/Xoff,奇偶校验(Parity)为偶校验(Even)。设置完毕后按OK结束设置。
选“传送”(Transfers)菜单,“接收文本文件”(Receive Text File),在文件名(File Name)一栏中指定文件名,并按OK。此时计算机已经准备好接收。
在机床MDI键盘上按PARAM键转到参数页面,并将方式选择开关置于“程序编辑”位。
按机床MDI键盘上的OUTPUT/START键,此时CRT右下角显示闪烁的OUTPUT字样。计算机“终端仿真”(Terminal)的窗口下方Bytes:一栏中显示已经接收到的数据的字节数,表明传送过程正在顺利进行。
机床CRT右下角闪烁显示的OUTPUT字样消失后说明传送完毕,按计算机“终端仿真”(Terminal)的窗口左下方的“停止”(Stop),整个传送过程结束。
如果是希望将计算机内的参数传送至NC,则按上述方法进行到第5步,然后按以下方法进行。
在机床MDI键盘上按PARAM键转到参数页面,在MDI方式下将参数PWE置“1”,然后将方式选择开关置于“程序编辑”位,重新将CRT画面转到参数页面。
按MDI键盘上的INPUT键,此时CRT右下角显示闪烁的“标头SKP”字样,说明NC已经准备好接收。
选“传送”(Transfers)菜单,“发送文本文件”(Send Text File),在文件名(File Name)一栏中指定参数文件的文件名,注意将选择窗口右下角的两个选择框清除(变成空白),按OK。
此时计算机“终端仿真”(Terminal)的窗口下方显示的标尺指示已传送的数据量。机床NC的CRT右下角闪烁显示的“标头SKP”字样变为“INPUT”,表明传送过程正在顺利进行。
计算机“终端仿真”(Terminal)的窗口下方显示的标尺填满整个标尺框,并最终消失后,说明参数传送完毕。

在计算机内存储的文件为文本格式的文件,但包含一些其他字符,该文件经编辑加工后就成为我们所看到的参数表。
电缆焊接图如下:
                                  9针侧                                                        25针侧
专业的机床联网DNC软件-DSDNC
************************************
www.dsdnc.com.cn

TOP

谢谢,

TOP

会用没?有问题可以联络我!
专业的机床联网DNC软件-DSDNC
************************************
www.dsdnc.com.cn

TOP

多谢!

TOP

太谢谢了,支持一下,顶顶

TOP

机床里的设置参数,如何设置啊。

TOP

发新话题