模具论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,微信登录

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 冲压 注塑 求助
    回车查看更多
    论坛可能已存在您要发布的主题帖 关闭
      查看: 2588|回复: 11

      MasterCom利用RS232串口传输方法

      [复制链接]
      发表于 2004-9-17 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一  MasterCom的传输方法:
      1  对FANUC-0MD
      传输格式:ASCⅡ
      通讯口:COM1(根据计算机的接口)
      通讯速率:4800(根据系统设定)
      同位检查:偶同位
      资料位元:7
      停止位元:2
      交握协定:Software
      可以选择有屏幕显示传输格式!
      2  对FANUC-18-M
      传输格式:ASCⅡ
      通讯口:COM1(根据计算机的接口)
      通讯速率:9600(根据系统设定)
      同位检查:偶同位
      资料位元:7
      停止位元:2
      交握协定:Software
      可以选择有屏幕显示传输格式!
      二  对Simens系统
      1  802S
      传输格式:ASCⅡ
      通讯口:COM1(根据计算机的接口)
      通讯速率:4800(根据系统设定)
      同位检查:无
      资料位元:8
      停止位元:1
      交握协定:Hardware
      可以选择有屏幕显示传输格式!
      2  Simens802D
      传输格式:ASCⅡ
      通讯口:COM1(根据计算机的接口)
      通讯速率:4800(根据系统设定)
      同位检查:偶同位
      资料位元:7
      停止位元:2
      交握协定:Software
      可以选择有屏幕显示传输格式!
      以上只是个人经验,希望可以和大家分享!

      [em24][em24]
      发表于 2004-9-17 16:00:00 | 显示全部楼层
      串口传输只要CNC端和PC端的设置匹配就可以了啊,要根据具体的型号不同对待。
      发表于 2004-11-13 10:31:00 | 显示全部楼层
      谢谢
      发表于 2004-11-13 15:10:00 | 显示全部楼层
      口传输只要CNC端和PC端的设置匹配就可以了啊,要根据具体的型号不同对待
      发表于 2005-1-14 11:48:00 | 显示全部楼层
      好啊
      发表于 2005-1-14 11:50:00 | 显示全部楼层
      ding
      发表于 2005-1-14 12:29:00 | 显示全部楼层
      太感谢来,顶
      发表于 2005-1-14 13:43:00 | 显示全部楼层
      <P>楼主很在行!</P>
      发表于 2005-1-14 16:42:00 | 显示全部楼层
      <P>很受用,謝謝你!</P>
      发表于 2005-1-15 06:33:00 | 显示全部楼层
      <P>还是有用的!</P>
      发表于 2009-4-24 16:06:32 | 显示全部楼层

      MasterCom利用RS232

      MasterCom利用RS232方法讲得很好。
      学习了
      您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册